Wysłany: 2009-09-26, 17:55   

Wzór oczywiście podam.

Ja mieszkam w domu wielorodzinnym i to na ostatnim piętrze. Powiem wam szczerze, że mimo iż posiadam piorunochron ( którego mogę nawet dotknąć z balkonu)
nie czuję się bezpiecznie.

Wydaje mi się, że w momencie wyładowania, natężenie prądu, które pojawia się na przewodzie instalacji odgromowej może ( na skutek indukcji ) przenieść się na instalację elektryczną w mieszkaniu.
Spowoduje to wzrost napięcia w instalacji elektrycznej w mieszkaniu i szlag trafi cały sprzęt elektroniczny.
Oczywiście można by zastosować odgromniki w instalacji elektr. mieszkania, ale takowych nie posiadam.

Najgorzej sytuacja wygląda w blokach, w których ( zazwyczaj ) młodzież przerywa połączenie dachu z ziemią ( np. w skutek uwieszenia się na w/w instalacji :evil: )
wówczas "PIORUN" będąc "uwięziony" w instalacji "szuka" drogi do ziemi i póki jej nie znajdzie dzieją się naprawdę sceny mrożące krew w żyłach.
:shock:

Reasumując instalacja tak, ale tylko SPRAWNA.
_________________
SANDERO i wszystko jasne.

32000 km zadowolenia
 
Beckie 



Marka: Dacia
Model: Logan MCV
Silnik: 1.6 MPI
Rocznik: 2008
Wersja: Arctica 5 os.
Dołączył: 08 Sty 2009
Posty: 2064
Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-09-26, 21:32   

sami-99 napisał/a:
Wydaje mi się, że w momencie wyładowania, natężenie prądu, które pojawia się na przewodzie instalacji odgromowej może ( na skutek indukcji ) przenieść się na instalację elektryczną w mieszkaniu.


Prawidłowa instalacja elektryczna i odgromowa mają, zdaje się, wspólny uziom a odpowiednie ochronniki zabezpieczają instalację elektryczną. Jeśli piszę bzdury - niech mnie ktoś poprawi.
_________________
 
sami-99 



Marka: DACIA
Model: SANDERO
Silnik: 1,6 MPI
Rocznik: 2008
Wersja: Laureate
Dołączył: 30 Lip 2008
Posty: 209
Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-09-27, 18:49   

Ponieważ jeszcze nie dostałem moich książek, a nie chcę wyjść na kogoś kto nie dotrzymuje słowa podaje wzory na obliczanie konieczności stosowania piorunochronu.

Znalazłem to w sieci i według mnie nie jest tak jasno opisane jak u mnie w książce (brakuje doboru niektórych wartości), ale chociaż coś. Oczywiście jak tylko będę mógł to przedstawię temat tak jak obiecywałem.




l Wskaźnik zagrożenia piorunowego.
Obliczenia dokonywane są zgodnie z normą PN-E-05003-01.
Wskaźnik zagrożenia piorunowego W określa prawdopodobieństwo trafienia pioruna w obiekt oraz wywołania w nim szkody. Wskaźnik W oblicza się zgodnie z wzorem:
W=n*m*N*A*p

gdzie:
n i m — współczynniki uwzględniające liczbę ludzi w obiekcie oraz położenie obiektu,
N - roczna gęstość powierzchniowa wyładowań piorunowych, m-2,
A - powierzchnia równoważna zbierania wyładowań przez obiekt, m2,
p - prawdopodobieństwo wywołania szkody przez wyładowanie piorunowe.

Dane dla budynku:
n = 1 dla obiektów, w których przewiduje się przebywanie nie więcej niż 1 człowieka na 10 m2 powierzchni,
n = 2 przy większej liczbie ludzi w obiekcie,
m = 0,5 dla budynków w zwartej zabudowie,
m = 1 dla pozostałych obiektów.

Dla gęstości powierzchniowej wyładowań N należy przyjmować wartości:
N = 1,8×10-6 m-2 dla terenów o szerokości geograficznej powyżej 51°30';
N = 2,5×10-6 m-2 dla pozostałych terenów kraju.

Powierzchnię równoważną A określa się wg wzoru
A = S + 4lh + 50h2 (Z1-2)

w którym:
S - powierzchnia zajmowana przez obiekt, m2,
l - długość poziomego obrysu obiektu, m,
h - wysokość obiektu, m.
Dla obiektów o wysokości h mniejszej niż 10 m należy przyjmować h = 10 m.
Prawdopodobieństwo wywołania szkody p określa się wg wzoru

p = R(Z+K) (Z1-3)

w którym:
R, Z i K — współczynniki uwzględniające rodzaj (R), zawartość (Z) i konstrukcję (K) obiektu.
R=0,1 -budynek mieszkalny, administracyjny, itp.
Z=0,010 -Wyposażenie typowe dla budynków mieszkalnych, biurowych, usługowych itp.
K=0,005 -Konstrukcja obiektu oraz pokrycie dachu wykonane z materiałów niepalnych.

gdzie:
S — powierzchnia zajmowana przez obiekt, m2,
l — długość poziomego obrysu obiektu, m,
h — wysokość obiektu, m.
Dla obiektów o wysokości h mniejszej niż 10m należy przyjmować h = 10m.
_________________
SANDERO i wszystko jasne.

32000 km zadowolenia
 
flowerman 



Marka: Dacia
Model: Logan MCV, Duster 4x4
Silnik: 1.5 dCi 85KM, 1.6 16V 105
Rocznik: 2009, 2010/2011
Wersja: Laureate 5 os.
Dołączył: 10 Cze 2009
Posty: 266
Skąd: Strzelce Opolskie
Wysłany: 2009-09-28, 08:42   

Dla elektryka - wzór prosty i obliczenia też.

Masz pytania - zadawaj
_________________
stan licznika: 121000 km - 20-11-2013
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template FISubSilver v 0.3 modified by Nasedo. Done by Forum Wielotematyczne